Основные вопросы по применению комбинированных кабелей для систем видеонаблюдения.



Понедельник 17.05.2010, 02:33

Yashka


Администратор
Живет здесь

Сообщений: 175
Дата регистрации: 19.10.2009
Основные вопросы по применению комбинированных кабелей для систем видеонаблюдения.
Информация от производителя кабеля компании "Паритет".

За длительное время продаж комбинированного кабеля для систем видеонаблюдения наша компания
накопила большой опыт в общении с потребителями данной продукции. В данном письме мы хотим поде-
литься с вами нашим опытом и осветить некоторые моменты в использования комбинированного кабеля,
а в особенности использовании жил питания/управления.
Для определения допустимого тока при питании видеокамер следует руководствоваться требованиями
ПУЭ глава 1.3 раздел 1.3.10 для пучка проводов, при этом в расчет числа проводов радиочастотный эле-
мент не принимать. Кабели марок КВК, КВТ, ККСВ, ККСЭВ представляют собой жгут из двух и более, про-
водов НВМ-3 600В сечением 0.50 или 0.75 мм2 и радиочастотного элемента.
По допустимому напряжению. В конструкции кабеля в качестве жил питания применены провода НВМ
с рабочим напряжением 600В. То есть конструктивно по кабелю вполне можно пустить 220В. Технически-
ми условиями ТУ 16.К62-003-2004 (КВК, КВТ), ТУ 16.К62-004-2004 (ККСВ, ККСЭВ) предусмотрено для жил
питания рабочее напряжение до 250 В переменного тока.
По применению переменного тока. Ни один нормативный или справочный документ не дает однознач-
ных указаний по передаче по подобным кабелям переменного тока. Однако из накопленной информации
от потребителей о применении данных кабелей мы считаем, что влияние переменного тока на радиоча-
стотный кабель существенно, но данное влияние можно снизить за счет корректного подбора радиоча-
стотного элемента.
Наименее подвержен влиянию коаксиальный кабель с двойным экраном (оплетка и фольга). Наиболь-
шему влиянию переменного тока подвержен коаксиальный кабель с малой плотностью экрана, например,
одиночный экран с редкой оплеткой (менее 90%). Также возможность использования переменного тока
зависит и от задачи (обнаружение, идентификация и т.д.) – чем выше требование к картинке, тем меньше
должно быть влияние переменного тока на радиочастотный элемент.
При применении коаксиального кабеля с плотностью экрана 90% (нормальный кабель) или с двойным
экраном главное влияние оказывают импульсные помехи, возникающие при работе силового оборудова-
ния, подключенного к сети переменного тока (например, при включении или выключении какого-либо
силового агрегата). В данном случае необходимое условие использования напряжения 220В переменного
тока - подключение к сети через сглаживающий сетевой фильтр.
Обращаем ваше внимание, что производимые нами кабели марок КВК, ККСВ и ККСЭВ имеют плотность
оплетки радиочастотного элемента 90%; КВК-2Э – двойной экран из алюминиевой фольги и медной лу-
женой оплетки. При переменном напряжении 220В на жилах питания комбинированного кабеля мы не
рекомендуем использовать кабели марки КВТ, так как здесь плотность оплетки 47%. Кабели марки КВТ мы
рекомендуем использовать при постоянном напряжении жил питания.